系统集成论坛

标题: UPS蓄电池配置计算方法 [打印本页]

作者: 思考的牛    时间: 2009-9-28 18:36
标题: UPS蓄电池配置计算方法
 UPS—Uninterruptible Power System 是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下:

  一、 下列因素影响备用时间

  1、负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位计算。

  2、V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V; 12V电池V低=10.2V

  3、V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V

  4、Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.62

  5、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)

  二、 计算方法

  1、12V单体电池的数量N:N=V÷12 2V单体电池的数量为6N

  2、电池工作电流I:I=P总÷V

  3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh

  例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则:

  N=36V÷12V=3节

  I=1000VA÷36V=28A

  C=28A×4H÷0.9=124AH

  电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑.

  注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。

  UPS电池配置表

[attach]554[/attach]


  说明:

  1. 放电率以电池在常温下计算,不同品牌的电池其放电率也不同,其值也应改变。

  2. 请在蓝色区域内填写对应的参数,将光标移至对应的红色单元格按下即可。

  3. 理论电池容量=总功率*时间数/(11*电池数量*放电系数)。

  4. 实际电池容量取理论电池容量的N倍(N可选0.6、0.7、0.8、0.9等)。
作者: 我是菜鸟    时间: 2009-9-29 10:27
学习一下
作者: rain    时间: 2009-10-16 11:32
顶一下
作者: fy999    时间: 2009-10-17 19:12
学习了
作者: honest200810    时间: 2009-10-22 14:12
您好!我是PCM集团数据宝公司的刘远,数据宝产品的问世将颠覆传统UPS行业,产品只有光驱一样大,可以像安装光驱一样装入电脑主机里面。在意外断电时可对计算机自动进行数据保护和恢复,让您的数据不再丢失,延时供电时间,保护CPU、硬盘、内存等计算机硬件;正常供电时提供防雷、防浪涌、防过压、防突波,无论是在断电或正常供电下都给你的计算机提供全方位保护。有了数据宝,电脑才可靠!数据宝期待您的加盟,让我们一起为中国人自己发明的配件进入每台计算机的事业而努力!现在全国招商中,网址:www.51sjb.com  联系电话:13794485167   QQ:601225583 邮箱:liuy@51sjb.com   联系人:刘远先生  注:本人号码为深圳号码,之后可能会换总部地址号码,不能手机联系到我的,可发邮件或加QQ,谢谢!
作者: 南京UPS电源    时间: 2009-11-17 16:40
标题: UPS电源
一级代理,江苏南京

经营深圳山特,APC及蓄电池
欢迎洽谈
QQ514253196
作者: 艾默生    时间: 2009-11-20 14:27
标题: 艾默生一线产品
艾默生一线 UPS 空调
陕西 — 西安
一级代理
联系方式:13474461987
姓名: 李腾飞
QQ:867364536
邮箱:xiaoyan111416@163.com
作者: IT民工    时间: 2010-2-4 20:59
学习了,正需要呢
作者: shenlia28    时间: 2010-10-18 11:37
山顿UPS总代理
QQ:306890620
作者: 原丽    时间: 2011-3-14 19:30
科士达总代!
136 99188 010
作者: motomoto760    时间: 2011-4-6 16:14
看看先  不同厂商是不是不同
作者: motomoto760    时间: 2011-4-6 16:15
不同厂商的都是一样的吗
作者: 小华    时间: 2011-4-12 12:58
偶也得学习下这个,到时候给客户计算UPS电池用量
作者: xdait    时间: 2012-2-1 10:46
学习学习了。
作者: 柏克安徽姚    时间: 2012-2-22 11:58
算法很专业




欢迎光临 系统集成论坛 (http://bbs.xtjc.com/) Powered by Discuz! X3.1