Q1: FE100接警中心主机,只要一通电就长鸣?
A: 可能是FE100主机没有正确连接,Computer是接电脑的,是用来接警使用的,Terminal是电脑对FE100编程使用的端口,如果是新机的话,得需要设置才行,设置之后还是这样的话,请联系霍尼韦尔办事处。
Q2: FE100的接警中心与丛文软件相连后,显示无串口连接。
A: 这是你的FE100未进行编程,请按照我给你的简易手册进行编程。
Q3: FE100的接警中心,在前半小时是正常的,我进入编程状态,但没有更改任何项就退出了,但是现在提示通讯口打不开了。
A: 是进入了编程但没有初始化,请在编程项的F8项Initialise Parameters初始化一下。
Q4: 请问一下,FE100的电话卡只能用一块呀,两块一起用的话,就不行了。为什么?
A: 需要在软件设置里面才行,然后硬件的地址码开关需要设定。以上都设置好了就可以了。
Q5: FE100的连接出现了未定义的用户。
A: 请您检查前端主机可能没有输入账号,您的软件是不是已经设置好,是不是没有设置用户帐号?这是属于接警软件这边的问题了。
Q6: 请问一下,FE100的接警主机自带几个电话口。能与什么软件相连?
A: 您好,自带了一张电话卡,有两个电话口,可以与丛文与迈特安软件相连。
Q7: FE100主机无法连接?
A: 您的密码忘记了,无法进入设置,只有更换CPU卡上的存储芯片了,请将主机从经销商返修。特别注意密码修改后要记录。
Q8: FE100的主机,增加了第三块电话卡,但是现在第三张电话的下面的灯一直在常亮,请问应该如何解决呀,
A: 在终端设置时,应该把三块卡都要进行设置,就是1、2、3、4、5、6 总共6条电话线都应该进行设置才行。
685专用接收机
Q1: 请问238主机与685主机联网?现在通讯正常了,但是接警中心显示未定义防区报警?
A: 这是你的238主机防区报告码没有设置,你可以进入编程里面对17-1E 项里更改。
Q2: 685主机只能手动显示,但不能自动接警?
A: 请按AUTO 键可以将手动接警转为自动接警。如果还不行的话,请检查显示卡与面板上的连接是否插紧?如果不行的话,请将主机发往我们办事处进行检测。
Q3: 685出现线路1故障,有时断有时又恢复。
A: 您可以先将主机的电话线过滤器断开直接接在685上,看685是不是可以正常工作了,如果不行的话,只能整机发往我处进行检测。